回复:IM151-3PN无法接入到315-2PN/DP

dj2001_7

  • 帖子

    187
  • 精华

    1
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2008-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-19 12:47:14

1楼

我想问一下,我见现场好多的IM153-4 HF的ET200模块都插了一个MMC卡,这个卡到底是起什么样的作用的?如果不要会怎么样??

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。