4楼

我在SINUTRAIN上试了一下,貌似不认PI_START,我使用的版本是V4.7.2.1,不知道高版本如何,预计该功能是自己做的NC全局变量。

该功能实际上和PLC功能中的PI Service是一样的。

在PLC中调用FB4,并使用其中相应的指令,这里用到了LOGIN和LOGOUT。

在PLC中调用的话,手头也有例子,可以参考一下:

 

针对NC端,001估计给到UNIT上,_N_LOGOUT给到PIService里边。

相信看了这些,估计会有所帮助,NC中要做变量也简单,直接做全局变量,再利用FC21的传输功能,实现NC和PLC间的信息通讯。 所以要了解其全部内容,查两个块FB4和FC21,在看一下NC的全局变量即可。应该不难,自己编也问题不大。

 