回复:关于1FK 系列电机 P-rated和P-calc两个参数的区别

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-06-19 14:27:02

6楼

展开查看
以下是引用yming在2018-06-19 13:17:56的发言 >5楼

我们使用空开,直启电机,选D型,它允许瞬时6-7倍开关额定电流;这样电机才能直接启动。

而这种伺服电机的允许过载3倍电流可不是瞬时的。要按照额定选,就跳闸了。


以下是引用小釉在2018-06-19 13:08:58的发言 >4楼:谢谢斑竹这个参数应...

引用4楼详细内容:

谢谢斑竹

这个参数应该怎么理解呢?计算功率,只是配电计算用的吗?


以下是引用yming在2018-06-18 10:30:48的发言 >3楼:配电要参照 P calc...

引用3楼详细内容:

配电要参照 P calc 计算功率。

永磁同步电机是可以暂时3倍转矩的。

谢谢。

我们选断路器的时候不是按照电流选吗?

伺服电机的功率和电流之间的关系是什么情况?

三相异步电动机的功率可以简单的按照2倍关系来换算,伺服电机是什么情况呢?

另外一共sizer选型G120c的时候,发现0.55kw的电机,用sizer软件选出来的断路器是7~10A的断路器

为什么会这么大呢? 按经验的话,2A的电机马达开关就够了。

下面是sizer自动选出来的断路器,一直没搞明白

3RV20.1-1JA..    1    Circuit breaker    

6SL3210-1KE11-8AF2    1    CU; G120C; 0.55 kW    