恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-19 14:30:34
12楼
由于标书上要求功率单元旁路的功能,所以特意问了temic的意见。厂家解释说,temic高压变频器要求的是整体变频器的高可靠性。也就是说,旁路不是最好的方法,最好的方法是尽可能的确保功率单元不故障。所以,他们考虑到了变频器上所有的元件从设计到制造确保高可靠性。西门子还采用的是电解电容,而temic用的是薄膜电容。
结果就是舍弃了旁路这个功能,从技术上来说也的确存在难点。并且这也是西门子的专利技术。我自己很认同temic专家的意见。并且他们也有这个制造能力。国产的高压变频器就不提了,要求差距太远了。完全和西门子temic不在一个档次。
功率单元坏的话,也不只是电容坏。光一个电容,也解决不了什么问题。
现在的SVG,没有用电解电容的,但是旁路功能也是要保留的。
我个人觉得TEMIC的意见还值得商榷。毕竟,一个功率单元内部东西也不少,坏一个整个变频器就罢工,也是个头疼的事。
请填写推广理由: