发布于 2018-06-19 15:56:22
3楼
1、首先确认网路的拓扑结构是否合理,网络线路是否过长,中间有无强磁干扰,网络站点网线是否可靠接地。2、可以在模块诊断信息里查找断网区域地址,一般是在某段网线某个站点地址读取错误,将故障点范围缩小。3、查找硬件物理线路,将网线中各个站点断电,将网络首端红绿线拆下,使用万用表测量网络尾端的终端电阻(理论上是220Ω,算线路电阻约230-240Ω),如果测量终端电阻过大就会影响网络通信质量,即会发生掉站现象,最后顺着网络线路查找到接触电阻大的地方处理,直到测量终端电阻符合标准。