恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-19 16:18:06
1楼
可以作为从站!
S7-200 SMART CPU 集成的RS485 端口(端口 0 )以及SB CM01 信号板(端口 1 )两个通信端口能否同时作为 Modbus RTU 主站或者同时作为 Modbus RTU从站?
S7-200 SMART V2.2版本支持两个通信端口同时做MODBUS RTU主站,不支持同时做MODBUS RTU从站
S7-200 SMART CPU 本体集成通信口(Port 0)、可选信号板(Port 1)可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU从站。
要实现Modbus RTU通信,需要使用STEP 7-Micro/WIN SMART Instruction Library(指令库)。Modbus RTU功能是通过指令库中预先编好的程序功能块实现的。
Modbus RTU从站指令不能同时用于 CPU 集成的 RS 485 通讯口 和 可选 CM 01 信号板。
这句话说明smart200的plc本体集成的rs485口支持Modbus RTU从站!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主