恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-19 16:26:54
7楼
谢谢。
我们选断路器的时候不是按照电流选吗?
伺服电机的功率和电流之间的关系是什么情况?
三相异步电动机的功率可以简单的按照2倍关系来换算,伺服电机是什么情况呢?
另外一共sizer选型G120c的时候,发现0.55kw的电机,用sizer软件选出来的断路器是7~10A的断路器
为什么会这么大呢? 按经验的话,2A的电机马达开关就够了。
下面是sizer自动选出来的断路器,一直没搞明白
3RV20.1-1JA.. 1 Circuit breaker
6SL3210-1KE11-8AF2 1 CU; G120C; 0.55 kW
怎么又跳到 G120了?
永磁同步电机在加速时,是可以提供3倍额定转矩的。这时就会达到3倍的额定电流。
这时,直轴、交轴电流为最大。
同时,它还是可以速度为零、其转矩为3倍额定转矩;坚持一阵子的。
这时,直轴为主,交轴为辅,转速=零,电机输出机械功率=零。低电压、大电流;输入有功功率全部转成热功率。
之所以需要较大的开关额定电流,是考虑到其电流为脉动特性。
又如,普通异步电机(0.55kw)用的变频器,2A空开肯定跳闸,通常至少是6A空开。其原因仍然是 脉动电流的原因。