回复:一台SMART 1000 IE v3触摸屏怎样同时连接8台S7-200SMART PLC

左传

  • 帖子

    368
  • 精华

    6
  • 被关注

    308

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-19 16:32:19

6楼

一个smartline触摸屏屏最多连接三个smat200plc!

与西门子200smart连接建议采用smart 700(1000)ie系列触摸屏,以太网连接,最多连接数量3,通过第三方通讯模块24个



S7-200 SMART CPU 可实现 CPU、编程设备和 HMI(人机界面)之间的多种通信:
以太网:
● CPU 与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件之间的数据交换。
● CPU 与 HMI 之间的数据交换。
● CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 通信。
● CPU 与第三方设备之间的Open IE( TCP、ISO on TCP、UDP) 通信。
RS485/RS232:
● CPU 与 HMI 之间的数据交换(PPI协议)。
● CPU 使用自由端口模式与其它设备之间的串行通信( 例如:XMT/RCV 通信、Modbus RTU通信、USS通信等)。

S7-200 SMART CPU 可同时支持的最大通信连接资源数如下:
以太网:
● 1 个连接用于与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 主动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 被动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE主动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与第三方设备之间的Open IE被动连接。
RS485/RS232:
● 4 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信(PPI协议)。

注意:

一个smart200plc最多可以连接12个smartline