最大下运时间是10分钟,第二次下运出现的情况是:
先用10分钟提起来,如有还有检修或者调试的必要,再下运,且,正常工作是绝对不会出现极限工况的。
因为选型时的疏忽,已经造成变频器功率模块选用了PM240-2,所以现场调试阶段补救,只能再配置大功率的电阻了。
如果仅仅是10分钟,那这个不能算长期连续制动。所以,电阻功率1.2-1.5倍制动功率。也就是33kW至45kW之间均可。