考虑到成本和实际项目需求,之前很多项目使用的是TP comfort的精智屏幕,后来发现一些设备对画面数量、变量数量以及报警数量等功能要求没有那么高,脚本功能等一些高级功能也用不到,因此一些应用场所换成了相同尺寸的KTP精简的屏幕,但是最近几个项目下来发现精简屏存在如标题所说的那种现象,很多都是刚送电调试一段时间,设备还没开始实际使用就出现了这个问题,开机进不去,一直重启。
一开始遇到,用博途连接不上,网上找到的办法是用优盘恢复系统然后再下载程序,一般能解决问题,但是有时候会往复出现,其中有的实在没办法是返厂更换的。
不知道大家使用时是否出现这种现象,频率有点太高了,不知道西门子是否有关注过,查找过具体原因。
精简应该是功能上的减少而不是质量和稳定性的降低吧,那样就没有人敢用了。