恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-19 16:57:23
3楼
检查一下PID的COM_RST(初始化)参数的实际值,或者看一下其连接的变量,初始化结束后COM_RST(初始化)参数的实际值应该为false
看看是不是出现了和帖子(奇怪!PID没有输出)说的那种情况:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1487552&b_id=4&s_id=23&num=4