这个问题,提的不错嘛。在单传的变频器里,此问题不突出,因为电源和电机模块是做在一起的。所以,没有相互不知道的问题。而S120的结构,电源和电机两个模块是分开的,因此相互之间建立一个互锁的关系,确实很有必要。如果电源没有启动,电机模块也不能启动。只有电源模块正常运行状态,电机模块才允许启动。这个逻辑关系是需要考虑的。不要忽略。