以下是引用北雪雪纷飞在2018-06-19 14:45:44的发言 >13楼

西门子 ABB做的很好了,但还是有故障发生,,

稳定性有两个方面,做跟用,,

他做的很好,你用的不行也不行吧,,而使用牵扯的方方面面不确定的因素有很多,

所以 旁路有必要的,不怕一万 还有万一,维护的应该尽量保证设备可以在需要的时候运行,

自动不行我有手动,通讯干扰我端子启停,多一条路没坏处,

以下是引用VX2006在2018-06-16 00:11:45的发言 >3楼:由于标书上要求功率...

引用3楼详细内容:

由于标书上要求功率单元旁路的功能,所以特意问了temic的意见。厂家解释说,temic高压变频器要求的是整体变频器的高可靠性。也就是说,旁路不是最好的方法,最好的方法是尽可能的确保功率单元不故障。所以,他们考虑到了变频器上所有的元件从设计到制造确保高可靠性。西门子还采用的是电解电容,而temic用的是薄膜电容。

结果就是舍弃了旁路这个功能,从技术上来说也的确存在难点。并且这也是西门子的专利技术。我自己很认同temic专家的意见。并且他们也有这个制造能力。国产的高压变频器就不提了,要求差距太远了。完全和西门子temic不在一个档次。

功率单元旁路功能在中压变频器上还是有技术难度的,并且使变频器结构更复杂。ABB的中压变频器还没用过,不懂。

努力学习,提高技术