G130 OFF2停车没有响应

2103

13

2018-06-20 07:38:50

    接上贴“G130用哪种急停最可靠”,按照各位专家的意见,决定采用OFF2停车。但是端子接通后,变频器仍然正常运行,无任何响应。

    描述下现场应用情况:现场采用410H与4台450KW G130变频器通讯,端子模块DI0用来切换本地和远程控制,DI1为端子启停,DI2为OFF2急停。现用远程通讯启动变频器后,短接端子DI2,变频器无任何响应,在STARTER上仿真也是同样的情况。请各位专家看看,是什么情况?