3楼

一个cpu最大扩展模块数6个。

那么可以这样配置

模拟量:

EM AE08    8点模拟量输入    6ES7 288-3AE08-0AA0  3个 = 24个通道

数字量输入、输出:

EM DR32    16点数字量输入/16点继电器输出    6ES7 288-2DR32-0AA0  2个 = 32in /32out

本机集成:

CPU SR60    AC/DC/继电器    6ES7 288-1SR60-0AA0   1个 = 36in /24out

这样配置

in:68

out:56

模拟量输入:24

集成的以太网口连接HMI设备,集成的rs485口连接仪表做modbus通讯。 