恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-20 09:49:36
3楼
一个cpu最大扩展模块数6个。
那么可以这样配置
模拟量:
EM AE08 8点模拟量输入 6ES7 288-3AE08-0AA0 3个 = 24个通道
数字量输入、输出:
EM DR32 16点数字量输入/16点继电器输出 6ES7 288-2DR32-0AA0 2个 = 32in /32out
本机集成:
CPU SR60 AC/DC/继电器 6ES7 288-1SR60-0AA0 1个 = 36in /24out
这样配置
in:68
out:56
模拟量输入:24
集成的以太网口连接HMI设备,集成的rs485口连接仪表做modbus通讯。
建议用交换机或者路由器连接的集成的以太网口调试设备,以免频繁的拔插以太网口。
精华帖版主置评:热心周到的帮助!
请填写推广理由:
分享
只看