首先,m点是不能作为控制点输入的,只是可以作为中间的过渡点,编程软件中有固定的网络输入点可以调用。
第二点,这个程序是有问题的,在i点输入,触发脉冲继电器之后,网络输入点就不起作用了,因为就地输入端已经通过脉冲继电器,使电路保持了,所以,网络输入点应该是与i点取或输入的。
您好,我知道这个程序有问题,但是不知在那个位置 上修改,我也使用了网络输入点测试,但是网络输入点只能是固定某个IP,我要用的是MODBUS TCP,logo主机是做为服务端,远程只是客户端,所以在里面无法选择,能否请老师指点一二,谢谢。