非常感谢版主回答,第一个问题已经确认,Starter在线项目是有数量限制,可以通过购买授权解决,第二个问题报警内容是主站(PLC)通讯出现故障,每次出现报警,查询PLC诊断区显示站点丢失,IO无法访问,此故障随机出现,也不是一直存在,报警出现后通过触摸屏可以立刻复位报故障的G120(控制字的第7位),说明通讯故障不是一直存在,瞬时出现。每次电机停止时发生此故障,猜测还是EMC没做好,可以将动力线和通讯电缆分离,动力电缆带屏蔽等,这些要等生产结束再来整改,现在处理办法是读取故障号,只对出现F1910故障的G120复位一次,发现还挺正常的,没啥影响
如果用PN通讯形式,相对比较可靠了。