回复:M440 变频器参数设置问题

hbttkj

  • 帖子

    993
  • 精华

    24
  • 被关注

    291

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-20 11:44:45

5楼

楼主可以将你的参数设置写一下,这样更方便大家分析。


如果排查故障,请查看r0722的参数,这个参数是指开关量输入状态,数字量输入信号闭合时,相对应的位就会显示。

 

r0722的参数西门子已经定义好,r0722.0对应的就是数字量输入1,r0722.1对应的就是数字量输入2,r0722.2对应的就是数字量输入3,r0722.3对应的就是数字量输入4,r0722.4对应的就是数字量输入5,r0722.5对应的就是数字量输入6,另外二路模拟量输入也可做数字量的输入使用,所以r0722.6对应的就是模拟量输入1,r0722.7对应的就是模拟量输入2。

 