恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-20 11:44:45
5楼
楼主可以将你的参数设置写一下,这样更方便大家分析。
如果排查故障,请查看r0722的参数,这个参数是指开关量输入状态,数字量输入信号闭合时,相对应的位就会显示。
r0722的参数西门子已经定义好,r0722.0对应的就是数字量输入1,r0722.1对应的就是数字量输入2,r0722.2对应的就是数字量输入3,r0722.3对应的就是数字量输入4,r0722.4对应的就是数字量输入5,r0722.5对应的就是数字量输入6,另外二路模拟量输入也可做数字量的输入使用,所以r0722.6对应的就是模拟量输入1,r0722.7对应的就是模拟量输入2。
所以先查看r0722,如果有信号激活相应的显示段发亮,说明控制信号已给变频器,如果相应的显示段没有发亮,说明变频品没有接收到控制信号。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主