回复:工厂内双速行车,高低速控制方案有双速电机或变频器控制二种方案,各位请结合实际那种方案更好点。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-20 13:53:03

31楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-06-20 11:17:55的发言 >29楼

没有错,年初,我指定该行车改造时,正是基于上面的环境因数考虑,最后确定改变速器的,虽然改造时间周期长,但这样的考虑相对安全、稳定一点。

黄工,现在请考虑无线操控方式应该可以的,我这个行车无线操控10余年了,相对稳定,减少将频繁更换操作控制线的问题。

只是有一次,一名操作员将行车操作手柄丢在产品上直接走人,造成行车撞车事故,其它应用基本没有问题的。

我工厂行车距地面高度在15米以上,我现在基本都不敢这么去爬了,,年轻时,15米的电线杆登高如履平地一样,从来都没有恐惧过,哎,年龄不饶人啊,还慢慢有了恐高症。

以下是引用HUANGZE75在2018-06-20 11:08:25的发言 >:没有考虑使用双速电...

引用详细内容:

没有考虑使用双速电机来改造,双速行车一般情况下操作就是轻按低速,重按高速,或是更换更大极数电机,更换变速箱相对麻烦点。

对环境不好而自己又无法改进,就只能使用最简单可靠的方法来做了。

新式安装的行车都是手操器和遥控都配置的,以前的老行车是手操器的,的确手操器及线路容易损坏,我前段时间时间还专门到网上找品质好一点的手操器。