MM440的使用步骤:


首先是《快速调试》的步骤。按照快速调试的流程,完成电机与变频器的等效模型建立和静态与动态的辨识。


第二是端子或通讯设置,比如,要完成的外部控制需求。包括启动,设定值以及必须的控制要求。


第三是工艺参数设置,也叫参数的“过程布线”。就是完成必须的逻辑和控制功能等。


正反转控制,用一个开关作为转向的变换,电机的启动停止用一个开关作为激励,还有有一个OFF2安全停车按钮,故障确认按钮。点动按钮不是必须的,需要时再接入。


不能正常运行,就是参数设置有错误,但这些参数设置其实都很简单的。就是控制字参数的设置与连接。