回复:G130 OFF2停车没有响应

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-20 15:47:14

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-06-20 15:27:30的发言 >7楼

怎么可能呢?参数你连的谁呀?VC的参数P844 = ? P845 = ?


在G130里,参数是分组的,你需要把驱动的参数组里的控制字P844或P845连到TM31的参数组里去呀。不能张冠李戴。


你没用CU的开关量输入端子,就不能连接r722.x了!


OFF2不起作用,说明参数连接的不正确。

我用STARTER 把TM31 DI2连接到P844.1的。DI0是用来切换通讯与端子启停的,DI1连接的P840.1。

PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com