我这没有速度反馈,4个档位是按照频率给定输出的,停止时显示的是o009,刚断电时,
R006直流母线电压开始降低,但是没降到400,就报F008了,而且它在制动时直流电压只能达
到685,而另外一台同步变频器直流电压却能达到760,再者,我同步的另外一台变频的制动单
元在制动时制动单元会报过电流而封锁,停车后制动单元自动复位。是否会拐带着犯毛病。
还有就是犯病的变频器预充电电阻红过,现在一段有红化迹象。是否跟他有关系?
1 检查685v的那台制动单元的拨码开关与另一台是否一样,如果一致,怀疑这台变频器带的电机轴系的机械损耗大。
2 制动单元报过流要检查制动电阻,也要怀疑制动单元本身。
3 预充电电阻发红的原因查到没?
4 互换主板试试故障是否转移。