原来在阿苏工作室发过一篇帖子。
现在转贴过来。大家看看,了解一下DCS在硬件上的走向。
好多人在问DCS和PLC+上位组态软件的系统差别到底在哪里.
其实关于两者融合的说法很多.
很多和我一样PLC出身的人依然感到困惑.
撇开DCS的系统概念不讲今天主要说说硬件.
几乎所有既生产PLC又提供DCS的厂家都使用了自家最高端的PLC做DCS系统的底层硬件.在现在,在这个世纪,高端PLC在功能和性能上能做的并不比原来的DCS差,甚至还是有过之而无不及.
我也不精通DCS,全当是讲概念吧.
1.AB,ProcessLogix
使用的CPU是AB的1757系列,跟1756系列没有任何本质区别.比1756速度快内寸大,能更好的支持模拟量回路控制还有关于1757只能使用FBD编程而1756只能使用LD编程的说法是不对的.只能说1757更适合模拟量回路控制,更适合用FBD。
1757CPU通用1756(ControlLogix5000)所有的底板,电源,通讯模块,电缆以及软件.1756是AB最高端的PLC.其实工程规模不是很大时用1756是没有问题的.
而且性能至少强过绝大多数国产DCS厂商的.
上位软件使用了AB自家的RSView SE,一般都是企业版的.
与上位计算机通讯一般采用RSLinx,不过选用RSView SE版的话已经包括在内了.
做一般的PLC+上位机控制系统的选用1756或1757的CPU,上位可以选择第三方的组态软件。一般是需要RSLinx的。其实RSLinx是个标准的OPC Server.
数据库使用了基于微软SQL Server的 RSSQL.
需要强调的是,AB这个基于PLC的DCS系统网关通信能力十分强.
支持很多流行的总线和网络.而且只需要在从站上插上相应模块就可以了.
所有与其他网络的网络通讯都是透过ControlNet的.
CPU做主站, I/O 做从站挂在ControlNet总线上.
典型的分布式控制架构.