恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-20 21:14:53
13楼
1 检查685v的那台制动单元的拨码开关与另一台是否一样,如果一致,怀疑这台变频器带的电机轴系的机械损耗大。
2 制动单元报过流要检查制动电阻,也要怀疑制动单元本身。
3 预充电电阻发红的原因查到没?
4 互换主板试试故障是否转移。
1、拨码开关是什么,接触变频器才3年很多东西都靠自学,所以还是不太懂
2、这个不知道怎么查,在运行时复位马上报F006,是否要替换了制动单元才能知道是不是它的毛病吗?还是有其他的试验方法?
3、预充电电阻红没查到,而且我这边有人一问,因为这个绿色的长杆电阻是分断的,而且还是分段接线,这个是否就是所说的预充电电阻?别人说是均衡电阻,我本身懂得不多,实在是咬不准
4、电源板我换过新的,CUVC没有换过。因为需要重新传程序。所以就没用动
请填写推广理由:
分享
只看
楼主