回复:关于报F008的问题

lookout126

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-04-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-20 21:14:53

13楼

展开查看
以下是引用李文华在2018-06-20 18:39:09的发言 >12楼

1 检查685v的那台制动单元的拨码开关与另一台是否一样,如果一致,怀疑这台变频器带的电机轴系的机械损耗大。

2 制动单元报过流要检查制动电阻,也要怀疑制动单元本身。

3  预充电电阻发红的原因查到没?

4  互换主板试试故障是否转移。

以下是引用lookout126在2018-06-19 21:30:43的发言 >9楼:    我这没有速度...

引用9楼详细内容:

    我这没有速度反馈,4个档位是按照频率给定输出的,停止时显示的是o009,刚断电时, 

R006直流母线电压开始降低,但是没降到400,就报F008了,而且它在制动时直流电压只能达

到685,而另外一台同步变频器直流电压却能达到760,再者,我同步的另外一台变频的制动单

元在制动时制动单元会报过电流而封锁,停车后制动单元自动复位。是否会拐带着犯毛病。


还有就是犯病的变频器预充电电阻红过,现在一段有红化迹象。是否跟他有关系?

1、拨码开关是什么,接触变频器才3年很多东西都靠自学,所以还是不太懂

2、这个不知道怎么查,在运行时复位马上报F006,是否要替换了制动单元才能知道是不是它的毛病吗?还是有其他的试验方法?

3、预充电电阻红没查到,而且我这边有人一问,因为这个绿色的长杆电阻是分断的,而且还是分段接线,这个是否就是所说的预充电电阻?别人说是均衡电阻,我本身懂得不多,实在是咬不准

4、电源板我换过新的,CUVC没有换过。因为需要重新传程序。所以就没用动

评论