以下是引用艾马尔在2018-06-20 18:54:27的发言 >7楼

需要修改哪些参数?楼主可否详细介绍下?感谢~

以下是引用无非在2018-06-18 21:59:51的发言 >4楼:哈哈,大神也有被难...

引用4楼详细内容:

哈哈,大神也有被难倒的时候。被我试出来了,其实换电机很简单了,关键的问题是1FT7电机与1FT6电机的极对数不相同,更改一下就完全OK。

以下是引用菲戈在2018-06-17 19:09:30的发言 >3楼:手动设置电机参数涉...

引用3楼详细内容:

手动设置电机参数涉及到的东西太多了

更改一下电机代码和电机极对数即可(同型号1FT7电机与1FT6的电机代码一模一样,如果同型更换的话,只需更换电机极对数即可)。另外的更改电机数据里面有一个重新计算的选项,选择后电机参数会被重新计算。OK了,万事大吉,不影响安全集成,也不会删除驱动器参数。哈哈,是不是很爽。