按照楼主给各位的回复,我感觉楼主已经知道怎么做了呀,为什么还在这里问东问西?
方法不是有很多吗?
1,不要定时器是为什么?1500PLC不是大把大把的IEC定时器给你用吗?为什么不使用?能否说说你不想使用定时器的理由?
2,我一楼的方法不是说了吗,不使用定时器,使用OB100来配合系统时钟位记录启动以后时钟位的频率计数来作为时间窗口,难道你说100ms的误差也满足不了你的需求?系统时钟有10HZ的,分辨率就是100ms的,100ms的误差能不能满足你的需求?如果不满足的请说明你的精度需求?
3,不使用定时器可以使用读取系统时间进行比较的方法啊,调用读取系统时间的系统块配合OB100来完成精度可以做到ms级别完全没有问题啊。
不知道你的具体目的是为什么,只能够说这么多了