回复:S7-1500做PN通讯时,外部IO掉站,扫描周期增大问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-21 10:57:19

1楼

PN与DP不同的。

PN网络不像DP,它不是“独占”的,而可以是并发的。

(你这些只是 一般的 IO设备吧?不是同步设置吧?)

按说单独的 IO掉站并不会影响其他的IO站。

就看你的通讯负载(百分比)是如何设置的。PLC主循环是否使用了什么 中断。

所以,这需要好好计算一下,设置 IO的看门狗时间 为可接受的最大时间。(防止引发更多的掉站)


1200/1500与从前的PLC不同,它的通讯是用时间片分开。与主循环并行处理的。

当通讯负载设置更大时,会导致更多的中断插入主循环,造成主循环时间成倍地增长。

所以,应一方面加大 IO的看门狗时间。一方面尽量减少 通讯负载率(默认20%)。