P2118.X中设置要屏蔽的故障码;P2119.X对应的参数中设置其故障保护不起作用选项即可。
希望你能读一下S120的相关参数说明和注释。祝你顺利。
版主,您好,我是按照您以前设置g120的帖子设置的s120,也就是
P2100.00 = 7900(要屏蔽的故障号)
P2101.00 = 0(对F7900响应所采取的措施)
P2118.00 = 7900
P2119.00 = 3
但是发现这两对参数不能同时存在,如果分别只设置一对参数,却又在达到限幅值的时候停止运行,版主遇到过这个情况吗?难道是s120和g120的设置方法又不同?