回复:s120转矩限制功能如何激活,这个不是默认激活的吧

plc驱动器学习

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游士

注册时间:2018-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-21 17:05:53

14楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-06-21 14:49:55的发言 >5楼

P2118.X中设置要屏蔽的故障码;P2119.X对应的参数中设置其故障保护不起作用选项即可。


希望你能读一下S120的相关参数说明和注释。祝你顺利。

以下是引用plc驱动器学习在2018-06-21 14:45:26的发言 >:万分感谢,版主,但...

引用详细内容:

万分感谢,版主,但是怎么屏蔽掉这两个报错啊

版主,您好,我是按照您以前设置g120的帖子设置的s120,也就是

P2100.00 = 7900(要屏蔽的故障号)

P2101.00 = 0(对F7900响应所采取的措施)

P2118.00 = 7900

P2119.00 = 3

但是发现这两对参数不能同时存在,如果分别只设置一对参数,却又在达到限幅值的时候停止运行,版主遇到过这个情况吗?难道是s120和g120的设置方法又不同?