恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-21 17:35:55
7楼
你要是对西门子plc熟悉了,会发现db块内,连续2个变量的字节间隔最小是2,即使你上面定义一个bool变量,底下定义一个int,间隔也是2,变量上不体现这个不存在的字节变量,实际是有的,你连续发送,这个字节的数据也是发过去的,可能一直是缺省值0,对方接收也能收到,这个不影响,对方解析使用时需要知道有个空白的字节内容发过来。
如果是300/400plc或者就是无法使用优化的块访问,想避免这个,你定义变量时自己规划好,空白的也可以定义一个备用的变量吧,把这个字节占上,就不会感觉这么别扭了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主