回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-22 07:02:29

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2018-06-22 01:01:02的发言 >4楼

呵呵,还是概念上的错误!


首先,现在的控制系统多为数字系统,建议还是双端接地,因为高频干扰的存在。

其次,信号线屏蔽层上产生干扰电流是无法杜绝的,电磁环境越来越复杂,设备间的绝对等电势不易实现。

第三,既然干扰电流是无法杜绝的,那我们的措施就是宜疏不宜堵,怎么疏?让干扰电流向远离设备方向疏导。建立分层接地体系,屏蔽层重复接地的措施很重要!



以下是引用芳季在2018-06-21 23:19:14的发言 >3楼:你接不接地在编码器...

引用3楼详细内容:

你接不接地在编码器端都已经接了地的了。只是单端接地和双端接地的区别。你这些行走机械,轮子不能很好接地,最好不要双端。否则地电流经过屏蔽网。此时,要从行走机械接一条地线到“地”点。编码器就远端别再接地了。这地线要在屏蔽网外走。

那我说的那条地线能否起到疏的作用?