大功率MM430优化步骤

已锁定

流浪人间的精灵

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2018-04-04

普通 普通 如何晋级?

大功率MM430优化步骤

2524

4

2018-06-22 16:52:05

展开查看
引用自找答案,问题ID:193897

一250KW西门子430变频器拖动一200千瓦西门子三相异步电动机做功鼓风机,用外部电位器控制速度(风压)。因为电机接线松动电机烧毁,重新缠了绕组之后启动感觉变频器声音不对,感觉IGBT通断的声音严重高过了变频器风机的声音,以前的时候声音比较悦耳也没有变频器冷却风机声音大,因此就对电机进行参数辨识,因为其他参数包括电机名牌参数都不需要修改就直接进P1910=1,做了三次(不带负载)都成功了,就连上负载启动,问题居然没有一点点的改善。请问各位高手是不是我优化的不对,忘师傅解惑,越详细越好

提问者:流浪人间的精灵


weiyt 回答道:

首先记下电动机以下几个参数:
P0344 电动机的重量
P0346 磁化时间
P0347 祛磁时间
P0350 定子电阻
P0611 电动机 I 2 t 时间常数
P1253 Vdc 控制器输出的限制值
P1316 提升结束频率
P2000 基准频率
P2002 基准电流
然后P340=1, 对电机参数进行完全计算,计算后各个参数的值和原来做比较,看看有哪些变化。
你做的P1910=1,只测量定子电阻、修改P350的值,其实,电机电感和磁化时间、祛磁时间、等效电阻等等都与原电机不同了。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>

在这里就是一台风机没有矢量控制。P1960(应当设定传动装置进入一种矢量方式P1300=20或P1300=21)以便执行速度调节器最优化。在上述中P1300书等2的。不管是不是矢量控制都可以在静态识别后执行一遍P1960速度最优化?


(1)电机数据辨识程序调用P0340=1重新启动这是什么意思啊?不久是说在P1910=1时调用P0340=1吗,这样的话更改怎么仅仅是定子电阻呢