恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-06-22 23:35:28
4楼
你最好是做个弱磁优化。
如果没条件做,那就50119设成基速,转电机,看EMF是多少,就把50118高多少。
其它的参数也那么摸索吧。
谢谢老兵。
现在这个没条件做弱磁优化,只能手动设置了。您的意思是50119设置为想要开始弱磁的转速百分数,然后等电机转到此转速时,看此时的EMF值是多少就设置给50118吗?
1、“对于弱磁控制来说,只有p50118 和p50119 之比起决定性作用。”是不是可以理解为我设定某50119和50118数值后,当EMF值或转速达到此值后,装置不再升高电枢电压,而是减小励磁电流值从而提升转速?
2、 P50118和P50119对于是哪个值得百分数?
3、 P50120以及其他弱磁曲线描述为:“设置电机 0 %-95% 磁通量时的励磁电流”
这些手册中的描述,没怎么看懂,还望您指点迷津。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主