发布于 2018-06-23 09:14:36
8楼
介绍的很详细!
学习了!
MM4系列如果使用了DP通讯板的也可以单独上24V电源的,我只使用过MM4系列的变频器,感觉稳定性方面还可以。不知道G120的稳定性怎么样。
引用4楼详细内容:
MicroMasterMM4系列,通用型变频器,包括MM420简易型,MM430风机水泵用,MM440矢量控制。SINAMICSG120系列,该系列采用的是控制单元和功率模块分离的设计,功率最大到250KW,以后取代MM4系列。 今天我们就先给大家介绍一下,西门子变频器G120和MM440的区别与相似之处。 相似之处: 首先西门子变频器G120和MM440它们的参数基本相同,可以轻松的进行设置和使用。 G120和MM4系列基础上做的重大改变,之间的区别: 1、控制单元(CU)和功率模块(PM)分开。这意味着同一控制单元可适应不同容量的功率模块。因此,你可以把它放在办公室做一些调试(设置BiCo),而不一定都要在现场调试。 2、CU单元可以单独24V供电,包括插上它的BOP。 3、功率模块(PM)重新设计的散热风道,避免了MM4系列元件板上容易积尘的问题,当然也带来可靠性的提高,对安装环境的实际上的降低。 4、不像MM4系列采用模块化的“叠加”,而是将CU和IO、通讯功能集成在一起。这又进一步提高了可靠性,降低了故障率。当然,设计之初,就要确定通讯方案、使用或不使用网络、是用什么形式的网络,因为G120是CU和PM分开的,CU内置了通讯单元。注意选用时,应根据网络选用不同的CU型号,例如你要用PN通讯,就要订货支持Profinet的控制单元。 5、与其CU相一致地增加了不同安全等级S1-S3,且需要外部附加继电器或接触器。 6、比MM4提供更多的IO口。 7、G120变频器可以用Starter和TIA StartDrive调试,不支持DriverMonitor。 西门子变频器MM440功能强大,通讯能力强,具有多种扩展部件;而西门子变频器G120在MM440的基础上进行了改进和完善,使得它相对于MM440在控制性能,操作过程,环境适应方面有更好的表现。