这里一直用ABB的,到目前还没看到假的。施耐德按照公司的采购模式,99%的都是假的,害死人了。
在百度内搜索双生触点,我记得最早看日本变频器资料时,对于变频器控制输入点,最好是使用双生触点,就是一个触头有二个触点,这样在弱电环境下,接触会比较好一点,查到了论坛找答案内一个问答,感觉不错。我也学习了。
1,急停系统开关、继电器的开/闭点由于长期处于某种静止状态,很微弱的静态电流(约3毫安左右)仅用于信号的触发,导致一定时间后触点都将氧化,环境条件好导通状态保持时间长些,环境条件恶劣导通状态保持时间短些,触点最终被氧化至阻值达几十兆,甚至几百兆,信号电压下拉至15伏以下无法触发。
2、我们现场配置9开1闭继电器124只、急停开关36只,触点接触不良将导致急停动作或CPU停机,我是这样做没有让系统发生过误动作的(更换备件或解体触头清擦处理可能是件很繁琐的事情,有可能效果还不理想)。方法:一只24V直流电源、一只继电器(线圈电压24V直流)及急停开关的开/闭点(或急停继电器的开/闭点)串联起来,手动使触点通断几次,可以看着触点通断时的轻微拉弧现象,拆除触点上接线测量触点阻值应该下降明显,直到达到满意为止,周期依据现场触点氧化情况而定。只要触点接触正常,就不用做并联触点防止误动作的处置了。