不就是用电位器来控制的风机给定嘛?没有其他的工艺或逻辑控制了?如果是,为什么不工厂化复位后重新做一次调试呢?


P340 = 1这个工作是电机的静态计算。电机不通电,仅仅是按照电机铭牌数据对电机进行等效模型的计算。


P1910 = 1这个工作电机是要通电测试的,它是针对电机实际辨识的结果,对静态计算的结果做一个修正。因此,P1910 = 1时,要启动变频器运行,给电机通电并等待辨识结束,才算真正有效。如果P1910 = 1以后,不给变频器启动,电机没有通电,而且P1910 = 1不是自动由1变为0,就等于无效的辨识。


仅此。