回复:西门子840d系统25040报警

林中水滴

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-24 19:07:10

2楼

在25040报警的同时,还有一个报警显示是X轴抱闸未打开,因为是斜床身,X轴电机有抱闸。
但是机床数控系统上电启动时,X轴电机抱闸的电压测量24v是正常状态,X轴电机抱闸是打开状态,当X轴移动刚停止,就出现25040报警,然后“X轴抱闸未打开”的显示也跟着出来了。
我现在有疑问的是,出现25040报警后,机床不能操作了,是否X轴抱闸立刻抱住,x轴抱闸未打开这个显示是正常的?还是电机抱闸是有问题的导致了25040的报警?
因为带两根抱闸线的电机不好检查,停电时抱闸起作用,电机手动盘不动,上电时,电机手动也盘不动。
评论