发布于 2018-06-24 20:43:24
8楼
控制室离水泵现场有点远哈
都没有听到电机“嗡”的一下启动声
我原来在工厂,110KW电机,用手持测温枪打机壳运行110摄氏度,成天提心吊胆。
你这直接冒烟了,但绝缘、直阻正常,温度差不多接近155了。
唉,一起责任事故,车间领导要头疼了。