以下是引用plc驱动器学习在2018-06-24 21:41:30的发言 >2楼

plc读取到s120的r63速度实际值值的格式是10进制?我怎么感觉像是16进制啊

以下是引用yming在2018-06-23 18:56:35的发言 >1楼:没有呀。就看你的应...

引用1楼详细内容:

没有呀。就看你的应用了。PZD 单字的精度还不够么?

额定转速的1/16384。

嘿?!还能二进制呢!

INT是十进制还是16进制呀?

那只是个表示法。

你用PZD单字就是 hex4000=16384=100%P2000的转速。

你要用非周期的参数读取,就直接用浮点,就是实际值。

就看你是准备怎么读了。