回复:用USS通讯控制V20,速度无法改变。

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-25 08:39:47

3楼

谢谢各位老师的关心,问题解决了。原来,我将P1032设为1,即禁止反向转动。但在程序中,又将USS_CTRL模块中的DIR给了0,而我的速度给定speed赋值是一个正实数,所以变频器始终输出一个设定好的最低频率,并不跟随我的设定值变化。当我将速度给定speed赋值改为负实数时,变频器的输出就跟随我的设定值变化了。