回复:用USS通讯控制V20,速度无法改变。

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-25 08:57:06

5楼

有的变频器速度给定值是区分极性的,例如+—5000//正反转额定速度,那么方向信号与速度参考值都要一致性才可以,如果不一致只会运行方向信号的最低速度,而不接受速度参考信号,有的变频器是速度参考值信号不区分,速度参考值只给一个正数,例如5000,然后通过控制字的方向信号来决定是正转还是反转。


其实这个与变频器里面的控制应用宏的逻辑有关系。就看开发这个变频器应用宏的人是如何去加逻辑条件限制的。。。

个人见解

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6824条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。