回复:STL程序如何理解、读懂

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-06-25 09:05:39

11楼

展开查看
以下是引用逍遥剑客在2018-01-08 21:54:13的发言 >楼主

      A     #TEMP0

      =     L      1.0

      A     L      1.0

      A     DB70.DBX   16.0

      =     L      1.1

      A     L      1.1

      JNB   M001

      L     DB199.DBD    2

      T     DB71.DBD  242

      T     DB70.DBD   65

M001: NOP   0

      A     L      1.1

      JNB   M002

      L     DB199.DBD    6

      T     DB71.DBD  246

      T     DB70.DBD   69

M002: NOP   0

      A     L      1.0

      AN    DB70.DBX   16.0

      =     L      1.1

      A     L      1.1

      JNB   M003

      L     '    '

      T     DB71.DBD  242

M003: NOP   0

      A     L      1.1

      JNB   M004

      L     '    '

      T     DB71.DBD  246

M004: NOP   0

由于之前接触的程序基本以LAD为主,所以阅读和理解STL还是比较吃力,请前辈帮忙解释下 上面这段是什么意思,最好转成LAD截图发上来,谢谢

你这个程序很明显就是LAD转换过来的。直接转换回LAD不可以吗?

如果是使用STL编写的是不会有 =L1.0  A L1.0 等这些中间变量的了,因为LAD需要显示母线能流的状态条件而自动生成的中间变量语句。