以下是引用逍遥剑客在2018-01-09 20:16:54的发言 >5楼

我自己试着转了一下,好像是错的


L   1.1  应该是前面的RLO吧,那这样看,DB70.DBX16.0的常开和常闭并联,不是等于短路吗?

一个好的开始

给你一个提示:STL可以在一个network中写很多指令,转换我LAD,可能需要几个network才能实现,或者虽然可以一个network可以实现,但看起来会很复杂。

你可以试着把这段指令分成几个network