以下是引用威师爷在2018-06-25 08:57:06的发言 >

有的变频器速度给定值是区分极性的,例如+—5000//正反转额定速度,那么方向信号与速度参考值都要一致性才可以,如果不一致只会运行方向信号的最低速度,而不接受速度参考信号,有的变频器是速度参考值信号不区分,速度参考值只给一个正数,例如5000,然后通过控制字的方向信号来决定是正转还是反转。


其实这个与变频器里面的控制应用宏的逻辑有关系。就看开发这个变频器应用宏的人是如何去加逻辑条件限制的。。。

个人见解

回复5楼,是的,像V20既能用控制字也能用速度参考值的正负来控制输出的方向,这时一定要将P1032设为0,即允许反转。