以下是引用威师爷在2018-06-25 08:48:54的发言 >12楼

这个时候如果把冷却做的完善一点是不是就不会那么容易烧电机呢?

也就是说在启动时,强制风冷一直开启给电机降低温度。2000KW的电机450A应该没有超出极限电流吧?电机的电压等级是多少的?绝缘等级又是多少的?


感觉20秒的堵转冷却做的好的条件下不应该烧呀?电机没有热敏电阻测量电机的温度?这么大的大家如果都没有热敏电阻测量电机温度就是一个不完善的产品吧?

个人见解!

堵转靠冷却降温是没有用的,我们降温是降电机表面温度,内部绕组温度影响不大啊,堵转电流是电机额定电流是好几倍啊,靠冷却肯定是不行啊,只能说软启动保护没有做好。这么大电机检修定制绕组也是需要花不少钱的。