以下是引用henry.wang在2018-06-25 09:56:33的发言 >9楼

程序一模一样啊,后期是优化了,优化之前的也偶尔发生。

以下是引用威师爷在2018-06-25 09:51:27的发言 >:是否可以与你前面几...

引用详细内容:

是否可以与你前面几台做成功的程序进行比较一下?前面几台都正常运行了是不是后期对程序做了改进产生了BUG没有发现?比较一下不就比较容易解决问题吗?

DB块里面的初始值也一样吗?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl