回复:s120的速度设定p1070从plc传给s120,必须要设置为双字吗?

plc驱动器学习

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游士

注册时间:2018-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-06-25 17:59:58

7楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-06-25 09:47:44的发言 >6楼

变频器那边就是一个16位的数据,16#4000, INT 16384其实变频器那边收到的都是一样的数据,如果你16#16384   INT 4000 那变频器那边收到的可不是一个数据咯。


数据转换是要告诉编程人员0-额定速度对应的是那个数据而已,人家的手册总得有一个数据格式定义吧?西门子定义为16#4000 你也可以定义为INT 16384 他们实际上就是一样的值。



以下是引用plc驱动器学习在2018-06-25 08:52:00的发言 >4楼:哦,谢谢yming版主,...

引用4楼详细内容:

哦,谢谢yming版主,我如果用rea格式读取,就是实际的rpm?


还有,版主,我给p1070速度设定通过周期性通信sfc15的方式给的话,这个就只能设定为16进制word或者dword传送了吧,这个不可以直接10进制传送过去吧?

以下是引用yming在2018-06-24 22:38:49的发言 >3楼:嘿?!还能二进制呢...

引用3楼详细内容:

嘿?!还能二进制呢!

INT是十进制还是16进制呀?

那只是个表示法。

你用PZD单字就是 hex4000=16384=100%P2000的转速。

你要用非周期的参数读取,就直接用浮点,就是实际值。

就看你是准备怎么读了。

以下是引用plc驱动器学习在2018-06-24 21:41:30的发言 >2楼:plc读取到s120的r6...

引用2楼详细内容:

plc读取到s120的r63速度实际值值的格式是10进制?我怎么感觉像是16进制啊

以下是引用yming在2018-06-23 18:56:35的发言 >1楼:没有呀。就看你的...

引用1楼详细内容:

没有呀。就看你的应用了。PZD 单字的精度还不够么?

额定转速的1/16384。

谢谢,懂了