回复:modbus 通信 写入数据时,提示16#8180错误代码。

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21219
  • 精华

    403
  • 被关注

    1495

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-26 11:00:29

3楼

展开查看
以下是引用yancycheng在2018-06-26 08:57:23的发言 >2楼

我拖进一个MB_master指令快 它自动生成的背景块就是db4,谢谢你的建议,改成db3就不提示id错误了。不胜感谢,对了,一个ob中的mb_master的背景db都是同一个的吗?还是整个程序都是同一个的呢?比如说ob1 ob100中的mb_master的背景DB也是同一个,还是可以建立不同的背景块,ob1的mb_master背景块为db3 ob100中MB_master背景块可以为DB4.新手上路,请多指教,谢谢老司机的热心帮助。

你初始化时定义的数据块是DB3呀

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download