10楼
我说不行。
首先,接地不代表等电势,等电势导体必须是铜导体,且对阻抗及截面积是有要求的。从机械接的地,打了n多的折扣了。
其次,你没有屏蔽层的接地措施,甚至重复接地的措施,屏蔽层上耦合的干扰电流无法就近从接地回路释放。
有电压差,有导体,就会产生电流。
我还是有不明白。
首先,接地不代表等电势,(这句话我好像明白)等电势导体必须是铜导体,(我意思也是说用导线连编码器到不干净的“地”,和变频器也用导线连接到“地”)接且对阻抗及截面积是有要求的。(是啊。有什么地电流、什么电流,就大部分先从这条导线流通过)从机械接的地,打了n多的折扣了。(不额外打地线也只能是这样了)
其次,你没有屏蔽层的接地措施,甚至重复接地的措施,屏蔽层上耦合的干扰电流无法就近从接地回路释放。(无法就近释放,这是真的,我明白。此时编码器的屏蔽层两端,编码器侧自然接铁架,变频器侧也接到变频器的地接线柱,这样行不行?因为已经有了导线连到“地”,屏网的电流应该可小了,是不是?)