回复:在接地网不确定是否干净的条件下,编码器的屏幕层是否不接地更好?为什么?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21131
  • 精华

    401
  • 被关注

    1489

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-26 14:09:25

11楼

展开查看
以下是引用芳季在2018-06-26 12:26:16的发言 >10楼

我还是有不明白。

首先,接地不代表等电势,(这句话我好像明白)等电势导体必须是铜导体,(我意思也是说用导线连编码器到不干净的“地”,和变频器也用导线连接到“地”)接且对阻抗及截面积是有要求的。(是啊。有什么地电流、什么电流,就大部分先从这条导线流通过)从机械接的地,打了n多的折扣了。(不额外打地线也只能是这样了)

其次,你没有屏蔽层的接地措施,甚至重复接地的措施,屏蔽层上耦合的干扰电流无法就近从接地回路释放。(无法就近释放,这是真的,我明白。此时编码器的屏蔽层两端,编码器侧自然接铁架,变频器侧也接到变频器的地接线柱,这样行不行?因为已经有了导线连到“地”,屏网的电流应该可小了,是不是?)


以下是引用Zane在2018-06-26 11:21:51的发言 >:我说不行。首先,接...

引用详细内容:

我说不行。

首先,接地不代表等电势,等电势导体必须是铜导体,且对阻抗及截面积是有要求的。从机械接的地,打了n多的折扣了。

其次,你没有屏蔽层的接地措施,甚至重复接地的措施,屏蔽层上耦合的干扰电流无法就近从接地回路释放。


有电压差,有导体,就会产生电流。

干扰电流的流向看阻抗大小的,对于高频干扰,你的铁架的阻抗可能是无穷大。不行就是不行!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download