回复:请问37KW的变频器能否与PLC放在同一个控制柜中?

zhouh

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-07-18 13:40:48

0楼

放在一起有许多意想不到的问题;
最近做了一个项目,在一个柜内放了PLC(CUP314-2DP)\TP270屏\伺服放大器(三菱)\西门子变频器MM440(47KW), 变频器起动伺服系统一定报警, 变频器运行时在TP270上的数值输入与输入元件上会出XXXXXXXXXX.
放在一起数位量的输入输出没有影响,但有通信的就问题多多了!